回复:请教关于定时器的问题

学生在此

  • 帖子

    651
  • 精华

    4
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-01-28 16:02:26

0楼

你的原程序当然有问题,程序执行A T 2 S Q 124.0的条件是AN T 2的RLO值为“1”,很显然,是自相矛盾的。再说修改后的程序能执行,主要是你采用了一个中间传递值,在下一个周期来临之前A M 0.0的RLO值为“1”,即M 0.0和T2作为两个不同的地址,在一个周期可以同时为“1”,而原程序仅将T2作为条件,而T2不可能同时具备“1”状态。
就修改后的程序来说,如果将AN T 2 = M 0.0一段移到前面,则又不行了。
记住,对于SD这样的计时器,激发条件和延迟时间到同时为“1”,是Q输出“1”的必要条件。