现象:使用中突然没电了。
维修步骤如下:
1、测量端子L、N。220v交流正常,判定内部电源问题。
2、拆开,拿出电源板,最下面的,呵呵。电阻档测量电源板输出,运气很好,阻值0,表示短路了。查找保护管子,发现输出L+电源的管子前面那个保护管坏掉了。呵呵,坑爹的西门子啊,查不到管子的资料。推测应该影响不大,去掉吧。
3、接通电源板,测试24v输出,有了。
4、完全装好电路板,测试,ok!运行了。
结论:保护管子质量不过关,造成24.4v短路,并通过光耦保护开关电源关闭了,所以整机突然没电了。