这种事情还是挺麻烦的,好处就是整理过程也是熟悉过程:
1、上传程序,备份好;
2、离线程序可以监控的保留,不能监控的比较不一致并修改;
3、离线程序没有的块直接从在线拷贝;
4、从在线拷贝的FC/FB块比较好解决,基本只要重新定义接口变量名就行;
5、从在线拷贝的DB块只有默认变量名,只能自己加了并下载(只更改名称不下载就可以监控,如需下载则建议停机时完成);
6、根据图纸,修正;熟悉工艺后就慢慢清楚了,有备份就不怕 ^_^;