quote:以下是引用花开有时在2013-12-02 09:59:48的发言:
首先检查下P0201和r0200是否一致,如果不一致,将P0201的参数改为和r0200的值一样。再检查P0010的值,如果不为0,改为0。

真神了!谢谢!