2013-12-03 15:34:14

4台75kW电机星三角启动,选择直连和三角接触器95A,星50A,三角中加了热继63-80A,150A的电机保护断路器,使用S7-200控制,星切换三角的间隔1s。使用一段时间后所有星角接触器都出现粘连。奇怪的是断路器和热继都没跳,请大家分析一下原因
接触器粘连原因 已锁定