发布于 2013-12-03 17:05:06
1楼
看不大明白你的接法,问一下:
1、电动机的负载是什么传动性质的,是皮带,齿轮,还是直接联?
2、电动机带动的是机械轴,油泵,风叶。。。。。
3、在你安装完成后,检测过电动机在角接正常运转时的电流吗,多少?
4、你在用S7--200切换时间,实际是多少,加长了实验了吗?例如:8秒。
5、电动机在启动时你测过电流吗,用指针表的钳形表看过针摆到多大?
6、你把热继电器接到电动机的主线上。电流值你选的多大?安装你说的电动机如果是75KW,你假如选的是150A的,是不会跳的。
根据以上的问题,你在找下原因。
供参考。
天下工控是一家!