回复:接触器粘连原因

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-12-04 10:54:29

3楼

楼主首先要确认电机启动负载情况是否过重,星三角启动只能对轻载或是空载设备启动的,此外你的星三角切换时间为1秒偏长了,可能在等待的1秒内电机速度下降很多了,导致转换后相对于全压启动了,设置为0.5秒就足够了,此外需要将星接触器和三角形接触器之间需要互锁,还有就是楼主配置的接触器额定电流偏小了,不能按电机的额定电流来配置,需要加大电流,建议配置为直连和三角接触器150A,星100A.