图一

图二

图一的是通过在现场闻到糊味后,将手放到上出风口感觉到明显热风后找到变频器,拧下螺丝后拍的照片。拧螺丝的时候未发现螺丝松动。
图二,是现场电控柜内部的照片,右边的变频器刚刚送修回来,故障现象是整流桥完全炸坏。下端两个接触器是工频进线电源,和断开变频输出用的,工频的时候用的是另外一路电源,不是变频进线电源。
整流桥炸坏的变频器刚维修回来,就出现了图一变频器的问题,估计图一变频器再继续用下去也可能会出现整流桥炸坏的现象。在引起故障的原因没有找到之前,客户都在工频运行着。
就这一现象,咨询过西门子的工程师,说要么是现场的震动引起的,要么就是螺丝未拧紧引起的。但是就图一的故障现象和客户沟通过,说这两张情况都可以排除。
遇到过这种情况的,帮忙分析下了,谢谢!