quote:以下是引用0828在2013-11-05 19:05:03的发言:
请教,现场有50个输入条件(DI),只要其中任何2个条件满足要求时就要有输出报警。

有没有简单的方法编写此程序,不想一步一步的写,太麻烦。
谢谢

楼主,看到问题我第一个反应时倒过来思考,2个条件报警,3个也报警,等等,那么反过来就是只有没有输入或者只有一个输入的时候不报警,如果是连续位置,就很容易了。不知道这种思路是否可行。