quote:以下是引用ichappy在2013-11-21 15:38:48的发言:
有一个现象:
设备内支路开关二极20A,30mA漏电,控制加热器电源,加热器:10A,峰值电流:35A
设备内还有三轴伺服(各200W),PLC。
配电箱总开关四极80A,30mA漏电。
加热过程中,总开关偶尔跳,设备内开关不跳。加热过程伺服工作。
求分析?
1、每个之路的漏电动作电流都是30mA ,实际运行时,支路的漏电电流没有达到30mA 。因此,支路漏电断路器不动作(跳闸)。但是,各支路漏电电流值和 可能会达到30mA,总漏电断路器就会动作。建议将总漏电断路器的漏电动作电流选大一些,如:50mA 、100mA、200mA等,这样才能满足:漏电分级脱扣选型原则。
2、总断路器额定脱扣电流的选型偏小,使之过载脱扣跳闸。