1、1台MM440,30KW,上电BOP显示------;
2、查论坛,可能的原因有:一,CPU板、I/O板、BOP面板接触不良;二,CPU板、I/O板、面板坏;三,主板(电源板)坏。
3、为进一步定位故障,将这个30KW的I/O板、面板分别插到另一个正常的MM440的2.2KW变频器上,结果证明:BOP面板和I/O板正常(用2.2KW的CPU板验证);而把30KW的CPU板插上2.2KW,CPU板仍然显示------。根据以上2-3可知,故障范围可以缩小在CPU板或主板。
4、将2.2KW的CPU板上到30KW上,仍然显示-----。
此时,是否一定能够判断是30KW的电源板有问题?
可是,迷惑的来了:
5、将原30KW的CPU板、I/O板插到30KW上,不要插面板,I/O板上的2个状态指示LED同时闪动,查手册,为CPU、I/O板或主板故障;
6、将原30KW的CPU板插到30KW,原2.2KW的I/O板插到30KW上,这2个LED常亮,查手册,一切正常!
通过以上的实验,到底原30KW变频器故障在哪里(定位在板级)?
求助,MM440变频器,30KW,上电BOP显示------ 已锁定