前面说过了如何使用S7-1200的USS库组建MM4\G120\V20(USS接口CU)网络
对于8/8 PZD的报文通讯来说,已经可以满足绝大多数的远程监控了。使用起来相当地方便、简单。
但是,并没有涉及到参数(PKW字段)的读写:
这就是S7-1200 USS库的另外两条指令:USS_RPM(参数读取);USS_WPM(参数写入)。
需要说明的是:这两个指令(包括在DP中;PN中都一样)并不是让你去即时(准同步地)读取驱动运行参数用的。(例如:速度、电流、电压、转矩、状态等等);而是为了去设置一些驱动必要参数(大多数是那些必须停机才能设置的参数!)
当然了,你可以用PKW字段去读取这些本应由PZD就能完成的参数(如果你愿意)。
为了说明这两个USS库指令应如何的使用。先要弄清楚485总线的工作方式;USS 通讯是如何工作的。(就会明白PKW字段和PZD字段的区别和意义)
以连载一为例;我再添加一台驱动器G120(USS端口CU 240S) 地址 3;
那么S7-1200和它485模块的总线上状态如下图:

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=10&a_id=1113408&s_id=0&num=9#anch
关于如何使用S7-1200的USS库组建MM4\G120\V20(USS接口CU)网络(连载一) 关于控制字部分 连载三