1楼

想要选择合适容量的SLM整流,必须明确三个逆变器驱动的电机运行状态(均为电动运行?或其中有一台发电运行,两台电动运行?),也要明确三台电机运行的同时系数(是否同时运行?)。

比如:三台电机同时运行在电动状态,可以把三个逆变器的功率相加起来,作为SLM整流装置选型的依据。400KW + 400KW + 450KW = 1250KW,那么就选择最接近1250KW的SLM整流装置。