8楼

在跳闸时整流电压没发现较大波动。
----- 10个周波左右的电网电压跌落或闪变, 常规的仪表很难监测。需要较高灵敏度的示波器或电能质量仪!

变压器出口低压柜有低压断路器带欠压保护的。
----- BLM整流单元跳停之后, 厂家调试人员检查下来, 是否发现低压断路器的欠压脱扣器动作了吗?

如果是欠压跳闸为何r949没查出F30003呢?
----- F30003直流母线欠电压故障, 确实没有r949附加信息来解释。