回复:求助:S7-400后添加子站问题。

ls602076817

  • 帖子

    20
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2012-05-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-05 16:56:05

9楼

quote:以下是引用aa13123在2013-12-05 12:13:14的发言:
网络故障了吧,主站无法识别从站了,应该先更改主站的配置才行吧。个人认为缺少一个从站没有问题,但主站没有配置从站就会报错的。

谢谢啊。网络配置应该是没有问题的。西门子的人回复说是终端电阻的问题,可能是因为接上的时候新的从站没有供电,就等于最后一个终端的电阻没有在ON所以出了点问题。