发布于 2013-12-06 03:06:16
3楼
谢谢,我是调用了标准程序:
CALL FC 19
BAGNo :=B#16#1
ChanNo :=B#16#1
SpindleIFNo:=B#16#4
FeedHold :=DB21.DBX6.0
SpindleHold:=DB34.DBX4.3
然后把多余的程序删掉,只是把各轴的Feedrate激活:
S DB21.DBX 6.7
S DB31.DBX 1.7
S DB32.DBX 1.7
S DB33.DBX 1.7
S DB34.DBX 1.7
现在出现的结果是:
使用 主轴倍率旋钮的时候(输入点都没问题),但是屏幕上显示的主轴速率一直是0%。
使用 进给轴倍率旋钮的时候, 屏幕上显示的主轴速率和 X,Y,Z轴的是一直的,从0%到120%。
请问,我该怎么办?谢谢。