回复:紧急求救:3uf50的问题

defence

  • 帖子

    20
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2004-12-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-01-29 14:49:33

0楼

plc_cpu fault是3uf50和PLC或类似设备通讯正常后,由PLC发出的常1信号(默认为PROFIBUS-DP0.7),若3uf50接收不到此信号,便会有此故障。如果你的3uf50不上通讯,又不改动设置的话,这种故障信号总会监测到。但它并不会引起Gen Fault信号产生。引起Gen Fault信号的是Para. Error,这一共有8种情况,你必须分清是那种。