回复:S120 BLM整流单元跳停

914866896

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2012-08-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-06 10:57:03

9楼

谢谢R侠的分析与指点。如果装设较高灵敏度的示波器或电能质量仪可能不太现实,老板不会同意;我们只有要求供电系统提高供电质量来保证,同时我们也会继续关注此事发生的原因所在,查明原因。对于断路器的欠压脱扣器在整流跳停时没有动作,这个我们以查过。
现有两个问题想请教:1)如果整流跳闸如何查找故障代码? 2)我的设备额定电压是380V,请问能否将整流参数P0210设备负载电压调到380V;如果将整流参数P0210设备负载电压调到380V是否能够降低欠压跳闸值。以前西门子参数默认是400V。谢了!!!