回复:应用探讨——HMI中的数据真的是按照你设定的采样周期在更新吗?

westcowboy

  • 帖子

    833
  • 精华

    46
  • 被关注

    143

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-06 11:22:04

57楼

quote:以下是引用@泥巴在2013-12-05 23:20:53的发言:
HMI上的数据就会按照我们设置的采样周期来刷新呢?
我认为应该是按照设置的周期来刷新的,跟PLC的程序执行时间没有关系!

通信,这2个字的定义就已说明:这是双方的事情。。。。
Let's build the automation future!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54650条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。