quote:以下是引用水寒风刀在2013-12-05 23:20:32的发言:
1200样本里CPU1215C 里的数字量输出有个说明同时接通数:5(无相邻输出)/10是什么意思?是说无相邻输出的时候只能同时输出5个点吗?相邻的话即可输出10个,是这样理解吗?
另外,1200的继电器输出最大电流是2A,直接带动CJX2-95接触器220V线圈没问题吧?最多能带动多大功率的接触器220V线圈啊?
不是这样的。在该说明后有限制条件的:
同时接通的输出数 ? 5(无相邻点),60° C(水平)或 50° C(垂直)时
? 10,55° C(水平)或 45° C(垂直)时
是指当工作温度达到60° C(水平)或 50° C(垂直)时,可以同时接通的输出数为5,无相邻点指同时接通的输出点均不相邻;而工作温度为55° C(水平)或 45° C(垂直)时,可以同时接通10个输出点,并且可以相邻(当然最大输出点数为10,必然也是相邻的)。
对温度以及相邻布置进行限制,主要是为了改善电子器件的散热条件,延长使用寿命。
至于PLC输出继电器的输出能力,不仅要考虑最大电流问题,一般也需要考虑浪涌电流、隔离电压、开关频率、使用寿命等参数,查负载特性参数是否匹配。接触器线圈属电感性负载,其浪涌电流一般为其稳态电流的10~20倍,此外驱动电感性负载的接点断开时,在触点间会产生电弧并持续很短的时间,为了加速断开过程和保护触点,对于AC回路,可以加装阻容器件,对于DC回路,可以加装二极管进行保护。