公司内使用了一台约克冷冻机用于车间中央空调,昨天发现操作屏报警,一个机组的制冷系统内制冷剂压力偏低,压力低是无法开机的,正常压力为6-7BAR,目前实际为0.6BAR,应该是制冷剂漏了导致系统压力低了,到现场检查发现一个测量高压的压力传感器的引压铜质盘旋多圈毛细管表面湿漉漉的有油迹的感觉,仔细查看后,发现有一小段毛细管壁被一个当时为了防止毛细盘管晃动大,使用一根带绝缘皮的多股铜导线拉住,导线和毛细管盘管之间没有绑住有空隙,没有想到就是这根导线,经历了5年多时间毛细管和导线震动摩擦,导致导线的绝缘皮破损,破损后内部的铜导致直接和毛细管摩擦,最终导致了管壁磨破了一个小孔,最终导致了制冷剂及冷冻油的泄漏。
就是因为一跟拉住小小毛细管防止晃动大的电线,日积月累5年多时间,最终导致了水滴石穿效果,提醒我们小细节没有做好,为设备正常运行留下了隐患,随时随地可能会爆发出来。