最近一段时间一直在忙项目,MS称重模块,SMART 700等的技术资料都是在西门子下载中心下载的,调试称重模块是,SF一直显示红灯,之后就一直再论坛里找答案,下载资料找解决方法,最后在下载的一个资料里说:EXC+要和SENS+接一起,EXC-要和SENS-接在一起。SMART 700 和CPU222一直通讯不了,调试了很长时间都不行,论坛里找答侠们,忽然看到有位答侠说,端口有没有设置对?通讯速率有没有一致?然后我检查了一遍,222的通讯速率和SMART 700的速率不一致,改过来后竟然通讯了,高手都在论坛里啊!!!同时刚接触这些东西,从一开始接线到调试,都遇到了很多问题,每每这时候,我都先到西门子论坛里找,看看有没有人遇到过相似的问题,感谢答侠们的回答和分享,有了各位的帮助,问题也都一一解决了,真心的感谢各位!