发布于 2013-12-06 23:09:52
2楼
谢谢楼上szy868的解答,这工作温度在样本手册里未提及,所以无法得知;另外,“当工作温度达到60° C(水平)或 50° C(垂直)时,可以同时接通的输出数为5,无相邻点指同时接通的输出点均不相邻”,这话意思是最好最多输出5个且不相邻,还是只能最多输出5个且不相邻?若是前者,那偶尔超过输出且相邻到10也是可以的是吗?只要不是长时间保持或者频繁出现多个相邻状况也可超限使用是吗?
这说法有时候会涉及到不同工况下PLC端子输出点接入的分配考虑问题呀,毕竟现在很多人在设计PLC使用时都是按点顺序布局,常常前面重要的输出连续排列,后面一些点却空着浪费了。