回复:S120 BLM整流单元跳停

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-07 10:20:55

10楼

1)如果整流跳闸如何查找故障代码?
----- 如果由于电网瞬时断电或电压瞬时下跌, 造成低压断路器的欠压脱扣跳闸, 估计你看不到故障代码。如果由于整流装置过热或外部故障(软件需要预设置)等原因, 你可以查找到故障代码。

2)我的设备额定电压是380V,请问能否将整流参数P0210设备负载电压调到380V;如果将整流参数P0210设备负载电压调到380V是否能够降低欠压跳闸值。以前西门子参数默认是400V。
----- 可以把参数P0210设备负载电压调到380V, 参数P0210最好按实际电压输入, 参数默认是400V仅为参考。
参数P0210调到380V, 估计无法改变欠压跳闸值r296。方便的时候, 你可以在线修改试试看。