回复:急求解决办法-s120主从控制的问题

yzm_cumt

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2578
  • 精华

    14
  • 被关注

    105

论坛等级:至圣

注册时间:2010-10-19

白金 白金 如何晋级?

发布于 2013-12-07 19:19:39

18楼

跟大家汇报一下目前的情况, 空载时电流很均衡,起车很平稳,重车时起车从变频器电流抖动比较大,还有从变频器电流和主变频器之间相差基本70个电流(额定电流566a),现在使用的方式是主速度控制,从转矩控制,主使用DROOP功能,主从电流作比较,差值乘以系数后叠加在住变频器的给定上(这个工作是在PLC里做的,对变频器的出力方法还不是很熟悉,所以不知道怎么在变频器对两个电流作比较,然后再把差值直接叠加在主或者聪的速度给定上,可能在PLC里处理会比变频器里慢,希望各位帮帮忙,如果能解释一下怎么在变频器里比较电流,然后再把差值乘以系数后直接叠加到变频器的速度给定上,谢谢啦),各位还有什么办法吗?谢谢啦
sometimes you have to be your own hero!