MM440变频与工频转向相反的原因

1367

3

2013-12-08 09:45:11

在一组电源下,各台MM440接有工频旁路接触器,出现变频与工频转向相反。主电路接线无问题,参数设置中P0701=1(ON/OFF1),P0702=3(OFF2),P1820=0;模拟量频率给定信号方向正确无误。将变频器换接另一组电源或将本组总电源相序反相都不出现变频与工频转向相反问题。请本专业高手给予指点,谢谢!