quote:以下是引用Zane在2013-12-09 10:32:26的发言:
都有问题。
方案1:搞得恁复杂,又是Simotion,又是PLC,而且都控制S120,还共用一个电源,电源的容量又远远小于系统的总计功率
方案2:为啥不用一个CPU317T呢?非得用2个CPU315T,自找麻烦。
关于精度的问题,是电气和机械综合的结果,1丝的精度可能对T-CPU来说难度大点,这是由处理周期决定的。
谢谢斑竹的指点,用PLC+Simotion或两个315T的原因是用户要求机构一和机构二要能单独运行和调试,
您说的电源功率小,我是这么计算的:
4*5.2+2*2.1+2*0.6+1*1.1+1*0.6=28KW
选36KW的电源应该够了吧?如果要留50%的功率余量就要42KW的电源,我可以在现在的基础上加个10KW的电源模块(6SL3130-6AE21-0AB0),不知道这样可以吗?谢谢。