quote:以下是引用lwslxh在2013-12-09 20:24:41的发言:quote:以下是引用Zane在2013-12-09 18:29:43的发言:
Sinamics 的标称功率都是轻载功率,是不能过载的,你却还要打折?
谢谢斑竹,受教了,总电源模块改成55KW的SLM了,斑竹能否帮我看下下面的各电机模块的选择和电机配合起来是否有问题?
1FK7伺服电机5.2KW 4个+S120双电机模块(2x9.7KW) 2个
1FK7伺服电机2.1KW 2个+S120双电机模块(2x2.7KW) 1个
1FK7伺服电机0.6KW 2个+S120双电机模块(2x1.6KW) 1个
谢谢!!
电机模块的选型是以电机的电流为参考依据的,额定电流,堵转电流,峰值电流(与应用的过载倍数有关),不同额定转速下的电机的电流也不相同,不是以功率大小来选的,中间一个选型仅以功率标称值来看可能就有问题了。
我觉得楼主这么选型,是否太轻率了,伺服系统是机和电都要懂才行,不是选个变频器那么简单,要同时满足力的要求,速度的要求,加速度的要求,功率的要求,控制精度的要求,机械安装的要求,应用环境的要求,编码器、制动器、电缆及相关附件选型的要求,还有其他一些行业的特殊要求等。有许多参数都要经过计算才能确定,都考虑到了吗?任何一点忽略都会导致项目的失败。
如果你的实力没有问题,建议使用SIZER软件帮助你辅助选型,如果你没有这个能力,建议还是咨询有经验的销售商帮助你做好选型工作,手里如果没有金刚钻,你是揽不了这个瓷器活儿的,做失败的例子我见过太多了。