更换NCU并回装数据后,出现8022#报警(Option ‘activation of more than %1KB SRAM’ not set)
查看原来用的NCU版本,发现版本比较老,默认的SRAM较少,因此相应的数据MD18230MM_USER_MEM_BUFFERED较小而新版本的NCU硬件更新了,内存扩大了,对应MD18230默认值也大了。这时,用老数据回装时,会出现8022报警。因为机床厂备份数据时通常只备份修改过的数据。也就是说MD18230是新值,而其他数据是备份值,它们之间有冲突。
解决办法:
装上新NCU板,清除NC/PLC,记录MD19250,回装数据,修改MD19250,马上做NC数据备份(备份前千万不要复位),之后再读回新做的备份数据,问题解决了。