干扰的可能性非常大,不是说重新接DP头就能解决的。
你可以这样试一下:PLC只接一个变频器,看情况怎么样?如果没有问题,再接两个,以此类推 ,就可以找到到底是哪一段DP线造成的干扰。然后采取措施,比如:将DP线远离 变频器的输出线。因为这个线干扰最大。
如果确认是变频器的电缆造成的干扰,那就换电缆:换成变频器专用电缆。比如:上海摩恩的变频器专用电缆。
试一试吧。