quote:以下是引用anvna在2013-12-09 19:11:45的发言:
我这厂里的接近开关多,数以千计。经常发生接近开关信号线防护不好导致接地,使系统故障,导致全线停机。我这是轧钢厂,每次发生,都发生卡钢,损失两块中间坯。
--------------------------------------------------------------
选用失效率低的接近开关,采用冗余双回路接线,对传感器断线、短路等实时检测,异常时导向安全输出。可以按功能划分功能区,尽量避免全线停机,某些故障出现时可以局部停机或不停机。这也是故障安全要考虑的问题----------提高效率。