发布于 2013-12-10 11:09:38
1楼
SIMODRIVE 611 电源模块上的S1 开关具有以下功能:
(I/R 表示再生反馈电源模块;UE 表示开环电源模块)
S1.1
l OFF:
I/R 模块进线电压=400VAC±10%;直流母线电压=600VDC
UE 模块进线电压=400VAC±10%;直流母线电压=1.35×进线电压
监控阀值:(I/R、UE 和监控模块)
脉冲电阻ON=644VDC(脉冲电阻导通值)
脉冲电阻OFF=618VDC(脉冲电阻关断值)
直流母线电压≥710VDC(直流母线过压值)
l ON:
I/R 模块进线电压=415VAC±10%;直流母线电压=625VDC
UE 模块进线电压=415VAC±10%;直流母线电压=1.35×进线电压
监控阀值:(I/R、UE 和监控模块)
脉冲电阻ON=670VDC(脉冲电阻导通值)
脉冲电阻OFF=640VDC(脉冲电阻关断值)
直流母线电压≥740VDC(直流母线过压值)
S1.2
l OFF:
准备好信号(X111 准备好继电器)
如果满足以下条件,继电器动作:
-电源内部主接触器闭合(端子NS1-NS2 连接,端子48 使能)
-端子63、64 使能
-没有故障产生(同时包括标准界面的611A、611D 和MCU)
-标准界面或连接旋变的611A 进给模块必须使能(端子663、65)
-NCU/CCU 已经正常运行(SINUMERIK 840D/810D)
-MCU 已经正常运行
l ON:
故障信号(X111 准备好继电器)
标准设置,再生反馈功能有效
I/R 模块可以将能量馈入电网
UE 模块内部脉冲电阻有效
l ON:
再生反馈功能无效
I/R 模块不可以将能量馈入电网
UE 模块内部脉冲电阻无效
注释:此功能只对10KW 以下UE 模块有效,对28KW 模块无效
S1.4
l OFF:
当S1.1=ON 时
l ON:
进线电压=480V+6%-10%;直流母线电压=1.35×进线电压
监控阀值:(I/R、UE 和监控模块)
脉冲电阻ON=744VDC(脉冲电阻导通值)
脉冲电阻OFF=718VDC(脉冲电阻关断值)
直流母线电压≥795VDC(直流母线过压值)
S1.5 此功能只对I/R 电源模块有效。
l OFF:
标准设置,电源直流母线电压受控
l ON:
直流母线电压不受控,直流母线电压=1.35×进线电压
根据S1.1 开关设置位置,电源会在600V 或625V 时馈电。
S1.6
l OFF:
闭环的方波电流控制
l ON:
标准设置。闭环正弦波电流控制,此功能只对I/R 电源模块有效。
学无止境