说到安全,有4个问题提出来探讨一下:
1、紧停和快停。国内经常不区分,只做一个紧停。国外通常做2个,紧停是断电,用于触电或停电就无法动作等安全事故,另外是快停是设备停止但不能停电,如电机停电可能会惯性停车反而停不下来。但国内经常不分,很遗憾。
2、保护性回路用闭点。国内也经常不分,热继很多都知道用闭点,其他很多地方就不分了。其实尽量用闭点为好,现场掉线、松动的问题很多。闭点不只是触点本身,必须是回路闭合。
3、拉电流和灌电流。现在也很少考虑这个问题,其实用拉电流的模块很多时候有好处,就是当现场短路时,只是那一个通道信号不变,不会引起电源跳,全部信号消失。
4、端子。国外已经广泛使用弹簧端子,国内还是习惯螺丝端子。区别看起来都被忽略了,其实端子引起的问题损失是很大的。
不强推就很难实行,这就是国内现状。很无奈。
回头看跑题了,本题是要探讨西门子安全系统……算啦,化工系统的来表演吧