回复:急求解决办法-s120主从控制的问题

yzm_cumt

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2567
  • 精华

    14
  • 被关注

    105

论坛等级:至圣

注册时间:2010-10-19

白金 白金 如何晋级?

发布于 2013-12-10 19:30:51

31楼

两台都改为速度控制,同时都是用速度环软化,效果不错,起车平稳,电流基本一致,没有出现单机运行的情况,现在又有新情况,由于矿方技术力量薄弱,担心DP通讯,出问题解决不了,所有想改为端子控制,加装TB30板,然后和PLC之间直接用屏蔽线连接,这需要从新优化变频器,变频器比较早,CF卡位2.5.1版本,在初始化时出现故障“中断使能”,stater版本为 4.3.2,不知道怎么回事,后来想把原来的程序下载进去,还使用DP通讯,发现出现下载框时,一直没有进度,没办法又找了一个CF卡版本为2.61,重新把程序下载进去就好了,还有在优化变频器时,在做静态辨识时怎么一点电流也没有,还有电机根本就没转过(手册说电机微动几下),并且静态辨识用了6,7分钟,动态辨识猜不到两分钟,这是怎么回事啊,请帮忙啊
sometimes you have to be your own hero!

精华帖版主置评:非常好!感谢您的共享。提供了调试结果,把问题得到解决。谢谢!