发布于 2013-12-10 20:56:12
6楼
1)热电偶的补偿导线是不是有长度限制,也就是说,是不是热电偶通过补偿导线连接到二次表的距离有限制,这个距离一般应该是多少呢,超过了这个距离怎么办?
可以很长,1公里都可以,越长干扰的影响越大,这是mv级信号,线路电阻影响较小。正负要接正确,否则也差不少。
2)热电偶的补偿导线,如果带屏蔽的化,这个屏蔽层应该接到哪一侧?
控制端接地,抗低频干扰。
3)热电偶是不是要做冷端补偿。这个补偿怎么做。
必须的,否则就会差冷端的温度值。补偿一般用仪表或模块内置的补偿器,使能就行。要高精度就用外部补偿,就是用另外的测温(比如电阻)求出冷端温度,或叠加到热电偶温度信号中去。
不过,用模块测温是一般VA法,2、3、4线差异比较大。尽量用4线制。一般3线制是专用模块和仪表才能保证精度。2线制是不可能达到精确的。
合适的才是最好的!