回复:840D 急停报警

123_123

  • 帖子

    2074
  • 精华

    3
  • 被关注

    48

论坛等级:至圣

注册时间:2004-06-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2013-12-11 00:50:54

8楼

quote:以下是引用qh0122在2013-12-10 10:53:03的发言:
能否理解为一电线破损了,在一瞬间碰到外壳短路了,拉低了24V电压,使PLC的接口模块IM361停止工作,也就是PLC stop 了。


也有这种可能,但比较小,840D有一种是继电器输出的,这种如果是输出点和361共用一个电源的话会出现楼主说的状况,其他输出方式对地短路没做过实验。可以在出报警时看下361是否掉电;
重点检查总线,可能性较大,NCU也可能出问题。
PLC程序也有可能引起这问题。我曾遇到过运行了两个多月的系统,突然出现PLC停止的,但重新开机还是停止,总清后重新下载后又正常的。后*常出现,修改PLC后解决了。