quote:以下是引用qh0122在2013-12-10 10:53:03的发言:
能否理解为一电线破损了,在一瞬间碰到外壳短路了,拉低了24V电压,使PLC的接口模块IM361停止工作,也就是PLC stop 了。
也有这种可能,但比较小,840D有一种是继电器输出的,这种如果是输出点和361共用一个电源的话会出现楼主说的状况,其他输出方式对地短路没做过实验。可以在出报警时看下361是否掉电;
重点检查总线,可能性较大,NCU也可能出问题。
PLC程序也有可能引起这问题。我曾遇到过运行了两个多月的系统,突然出现PLC停止的,但重新开机还是停止,总清后重新下载后又正常的。后*常出现,修改PLC后解决了。