回复:接触器粘连原因

HUANGZE75

  • 帖子

    12866
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-12-11 09:22:55

11楼

quote:以下是引用gameboy198402在2013-12-10 17:54:15的发言:
热继不跳,是因为持续运行的电流没有达到热继设置的动作电流
接触器粘连,是因为接触器动作的时候会有电弧,所产生的温度过高,造成触点粘连。接触器动作是否太过于频繁,接触器容量也可能稍小了

热继电器不跳不是说运行电流没有达到设置的动作电流,而是热继电器的动作是有延时的,且跟电流大小是反时限关系,电流越大动作时间就越短,电流越小动作时间就越大