quote:以下是引用依然在2013-12-10 17:13:44的发言:
以前做过类似的6,18,54等路的分别比较。
先是工程量的转换(看需要,考虑滤波)
处理结果全部放在一个DB块里面,顺序要排好,一个挨一个,或者至少有规律(间隔字长相等);
剩下的就是平均值,单个数据和平均值比较。每个数据值需要有相应的标签位来标定是否参与计算(就是你所有的是否断线),故障标签位用来报警(当然按你所说的,故障位也要用来排除参与计算)
嗯,直接用STL就方便。
-----------
你的这种说法和 9楼的 无名 提供的方法有点相似啊。
单个数据和平均值比较 ABS(Tave-Tn) 进而得到FLAG。
问题是如何参与计算呢?就编程来讲,如何只选取FLAG=0的有效值呢?