6se70通讯问题考虑

1161

1

2013-12-11 09:53:48

PLC有一块SST模块走Profibus-DP与变频器连接
故障现象:SST模块通讯灯绿色常亮,SYS灯红色常亮,ok灯绿色常亮,变频器不报故障
就地操作和集中操作都无法启动,通过变频器的控制面板可以启动
处理过程:变频器可以正常启动考虑SST模块有故障,更换后现象和以前一样,
考虑DP线问题,经测量DP线通及电阻220正常,
考虑通讯板问题,此时通讯板红灯常亮,黄灯不亮,绿灯常亮,黄灯不亮表示未识别,更换后现象同上,黄灯继续不亮,遂考虑cuvc
更换后正常

请高手鉴定一下cuvc什么情况?