828D 模拟量主轴接线问题

4888

7

2013-12-11 10:42:51

第一次调试828D模拟量主轴,按照简明调试手册48页5.7章,MD30134=2,X252的1、2有0~10V电压输出,但主轴不转动,发现是X132的12或13脚根本没有输出,参数也重新调整过N遍,始终无输出。通过修改CU320的P参数可以让X132的12、13输出24V电压,说明X132接口是还好的。
给西门子400打电话,接电话工程师还挺不耐烦,让我用别用X132.12/.13,改到普通I/O点就行了,与其这样我还会呢。
仔细看示例接线图后发现X252的1、2和正反转的DIO14、DIO15是画在一块的,怀疑DIO14、DIO15就是X252的12、13脚,万用表测试后确实是这两个随主轴的正反转分别有输出,与同事联系后他也确认是X525的12\13脚。
总结:
1、主轴反转:X252.13=1 、X252.12=0。主轴正转:X252.12=1、X252.13=0 。