回复:模拟量数据 AIW 采集值突然停止,PLC逻辑控制正常,无故障信息,急求答案

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-11 20:36:08

9楼

从楼主说的现象分析,可能是模拟量引入的干扰信号(或许是共模电压),导致模拟量刷新故障。
或许是影响了总线通讯,建议把PLC、模块、传感器进行一次严格的电位检测,该进行等电位连接的地方认真处理一下,或许能够解决问题。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!