quote:以下是引用yming在2013-12-11 11:20:12的发言:
和原来做DP通讯没有关系!
在STARTER组态的下面有驱动(Drivers)里面有控制逻辑(Control logic)。ON/OFF1、OFF2、·OFF3等等都可以直接改。原来的DP仍然存在,但不会起作用!
同样,给定通道(Setpoint chanel)中主给定也可以直接改。还可以开关选择。
DP电缆插着,照样可以读取报文。DP通讯断开,因为 不参与 控制 ,可以屏蔽掉通讯的报警!
这些功能 从MM4、SINAMICS V20、G120都有,S120能那么“X”吗?
那个通过端子控制整流器和逆变器启动时,如果原来的报文没有改掉,那个P840不允许改啊,只有把那个报文改为自由报文时才能改,但是改完后逆变器开不起来,这个好像必须得全部改吧,如果能实现端子和dp通讯一键切换就好了,谢谢啊