最近做一个系统,变频器控制风机,S7-200 PID程序控制变频器频率,最终目的是控制风机的风量,流量计检测风量。
调用S7-200 PID指令,在小流量的时候修改好PID参数,系统稳定,也能很快达到设定值,但是逐步增加设定值,变频器频率超过40HZ以后,PID输出一会到最大值一会到最小值,相应的变频器频率一会是50HZ,一会又降到0 ,然后反复。大概数据如下:
风量设定值不超过400,系统稳定无震荡,稳定时变频器频率不超过40HZ,
然后逐渐增加设定值,比如每次增加20,有可能在440或者460时候PID输出跳变很大,
系统中比例参数3,积分0.8分钟,微分为0.03分钟,
请大家指导一下,为什么设定值小的时候PID调节很稳定,设定值大了就波动很大了呢。谢谢!
下图为设定值小的时候曲线。