发布于 2013-12-12 16:32:25
5楼
经过现场反复的做实验,得出的结论是变频器通讯故障还真就不能通过通讯复位,其他的可复位故障是可以通过通讯复位的,和西门子工程师也沟通过,也没有好的方法。后来将CB板的等待时间设为0,让其无限等待,就不再报通讯错误,系统正常,运行稳定,逐步缩小时间等待时间到9秒钟,还是可以不报错通讯错误,再往以下缩短设定等待时间,系统开始报错F0070.等待9秒以上的通讯故障但这种情况现场是不允许的,现场要求通讯故障2秒以上必须报错。后来仔细想一想出现这类问题的原因,发现因为系统的上电启动顺序不同步可能是导致通讯故障的原因。变频器和PLC属于不同的控制柜,同时上电时,变频器的启动时间很短,而315-2DP的启动时间较长,站点较多模块也比较多,变频器完全启动以后,处于等待时间时,PLC正处于启动过程中,当PLC启动完全时,变频器已经过了等待通讯社定时间,报F0070,一旦某个站报F0070故障,315就将该站点从网络中忽略,不再访问该站,以至于控制字不能到达变频器,所以不能复位该站的通讯故障。一旦通过面板功能键将F0070复位完成,该站的通讯又恢复正常,所以能复位其他故障,不知道我的理解对不对。。。