quote:以下是引用yming在2013-12-12 11:55:58的发言:唉,您不会添加一个CDS嘛。
CDS是命令组:如何启动,如何给定等等的控制方法。
DDS是是电机参数;不同电机用不同的DDS。

添加新的CDS不用复制,用默认的CDS参数集。
S120要比MM440的CDS参数集多。有4套。
而DDS驱动参数集可以达到16套。它不仅仅是用于切换电机;而是在电机出问题时、更换电机型号时;你只需要新建、复制到另外电机DDS参数集保留。调试新电机。原来电机复用时,只需要交换回来即可!不需要再调试!
真的是非常感谢,s120这种西门子变频器接触的比较少,所以很多地方不是很了解,很多在实际使用过程中遇到问题才会更深刻的理解,论坛真的是一个很好的地方,对提升自己的技术经验很大的帮助