回复:如何用网线连接和监控S120

梦天空

  • 帖子

    1275
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-13 09:47:34

2楼

2种办法,1,网线链接PLC,通过PLC链接变频器。因为你的step7和starter 不能集成在一起,所以你只需打开starter即可。(其实5.4版本,和starter 和可以集成的,需要安装drive es)
2,如果Cu是2DP的话,cu320上面是有网线口的,你可以直接用starter链接。
所有以上链接时都需要在Pg/Pc里面设置TCP/IP.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8135条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。