7楼

全球技术资源中心出了一个说明,如下:

问题:标准变频器如何驱动多台电机?
答案: 如果客户使用一台变频器驱动多台电机,需要注意如下事项:
一、 变频器选型:
1) 根据电机额定输出电流总和估算变频器的额定输出电流。
2) 根据估算的变频器额定输出电流,适当加大变频器的裕量。
二、 电机保护:
1) 在每个电机回路单独安装过电流保护,过载保护。
2) 由于变频器输出电压波形是脉宽调制波,会引发保护器件的额外发热,需要考虑保护器件的选型裕量,以防止电机频繁保护跳闸。
3) 每台电机安装过温保护。
三、 限制条件
1) 所有电机电缆总长度加和,不能超过变频器的允许范围。
2) 对于电机电缆超长情况, 可以考虑变频器输出用一根母线连接到现场,到现场后再分线至每台电机。
3) 推荐变频器输出侧安装电抗器。
4) 变频器一般采用 V/F 控制方式。
5) 对所有电机一般要求同时启动、同时停止。
6) 在变频器运行中,一般不允许进行电机的投切操作。