回复:M440变频器出现F0001

zhd216

  • 帖子

    3418
  • 精华

    3
  • 被关注

    146

论坛等级:至圣

注册时间:2011-04-13

白金 白金 如何晋级?

发布于 2013-12-13 19:00:54

2楼

F0001
过流
¨ 电动机的功率(P0307)与变频器的 功率(P0206)不对应
¨ 电动机电缆太长
¨ 电动机的导线短路
¨ 有接地故障
检查以下各项:
1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率 (P0206)相对应。
2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。
3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接
地故障
4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的 电动参数相对应
5. 输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确 无误
6. 电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过 载
> 增加斜坡时间
> 减少“提升”的数值