440,90KW变频器,带75KW电机,单料车上料,料车满载沿轨道上行,空车下行。
外界制动单元6ES7031-6EB87-2DA1,制动单元P20=100KW,电压限值757V,额定直流电压510-650V,制动电阻型号6ES7031-6ES87-2DC0,瞬时功率P20=100KW,连续功率Pdb=25KW,冷态阻值4欧姆
现象:变频器参数标定后运行两个周期,空车上下行两个周期,无异常现象。今天早上料下行过程中,制动电阻冒烟,回路断电测量制动单元直流母线短路,拆开制动单元,IGBT被击穿。测量变频器未烧。
问题一:制动单元响应阈值757(工厂设定),673,这个值默认为工厂设定值757,制动单元额定直流电压510-650,这个和757有什么关系?响应阈值意思是不是到了757V制动单才接通?
问题二:90KW变频器直流母线电压范围是多少?直流母线电压升高限制是多少?大全里面没找到这个参数
问题三:直流母线电压升高太多变频器不会跳闸么?跳闸电平P2172这个参数设置有用吗?