今天发现在工程师站向OS服务器下载时不能选择CHANGES下载,完成下载后报错,An error occurred while downloading to the target system.致电西门子,工程师建议第一步是查看终端总线,第二步是完成编译再对每台服务器(两台)完整下载一次试试,个人认为终端总线没有问题,直接进行第二步,执行完后还是不能选择CHANGES下载。后来问题确实是终端总线有问题,发现在工程师站上的SIMATIC SHELL选择的是工厂总线了,改为终端总线后故障解决。谢谢西门子工程师的耐心帮助!